Yth. para master minta waktu sebentar... singkat saja.. baru saja saya memodif UPS pakai Aki mobil 60aH pakai UPS SPC 600va... cuman kabel yg ke AKi - dan + nya mengandung strum (Maksud saya .. kalau dipegang baik + maupun - nya nyetrum manusia/kayak arus AC) mhn pencerahan sedikit pak.. apakah memang seperti itu??? terima kasih... salam sukses!!!
Title: Re: UPS Modif
Post by: de-ud on November 07, 2014, 05:02:16 PM
kasig groud gan di input ac pada upsnya
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 07, 2014, 05:03:34 PM
Mhn pencerahan pak bos.. maklum awam banget masalah elektro... pengalaman juga masih minim.. heheheeee
Title: Re: UPS Modif
Post by: Sanjaya Reload on November 07, 2014, 05:40:31 PM
menyimak  ;D

maaf newbie juga kurang mengerti  :'(
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 07, 2014, 06:02:04 PM
Para master mungkin jam segini pada sibuk semua.. hehehe.. biasa jam segini transaksi padat.... (y)
Ditunggu ya pencerahnnya pak bos..
Oh ya saya modif ne pakai Aki 60aH dengan pararel aki bawaan UPS tersebut..........
mhn pencerahan kenapa kok kabel yg ke aki luar positif dan negatifnya nyetrum...
Apakah memang seperti itu?
atau ada masalahkan dengan UPS saya ini?
Ammpuunnn...... heheheeeee
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 07, 2014, 07:18:11 PM
Ayo dong para master sumbang ilmunya... hehehe
ini kabel ke aki pos. dan neg. nya nyetrum.... apakah memang begitu?
atau kah UPS /hasil modif saya bermasalah? NB: aki Luar 60Ah saya pararel dg aki bawaan UPS.....
Salam sukses!!!
Title: Re: UPS Modif
Post by: SafaMulyaArtha on November 07, 2014, 08:18:17 PM
Mungkin nyetrumnya bisa di rasakan pak.. apakah 220 beneran atau hanya bocoran dari CPU...

Analisa..
apakah CPU kalo di pegang nyetrum...??

Ada beberapa UPS yang emang nyetrum di bagian AKI nya.. karena ada yang model pakai Trafo Step Down Primer-Skunder dan Primer aja..

yang nytrum biasanya pakai model trafo primer aja.. dan itu emang seperti itu perlakuannnya...

Amankan aja pak..  :D :D
Title: Re: UPS Modif
Post by: SPARTA RELOAD on November 07, 2014, 08:20:55 PM
maaf, setauku
jika kedua kutub (+) dan (-) dipegang ya pasti nyeterum
kalo gak nyetrum, berarti aki kosong
maaf kalo salah om
Title: Re: UPS Modif
Post by: arpserver on November 07, 2014, 10:04:14 PM
Jika komputer di pegang ada setrumnya seperti di gigit semut,  Ambil Kabel lilitkan ke Body Komputer, lalu ujung kabelnya di Tancapkan ke tanah....  PASTI AMAN tdk nyetrum lagi...
Title: Re: UPS Modif
Post by: cunhon on November 07, 2014, 10:39:53 PM
apa pas megang kabel, dalam kondisi tdk memakai sendal/sepatu (nyentuh lantai langsug).
CPU aja nyetrum kok kalo telanjang kaki, apalagi kalo kaki basah.
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 08, 2014, 06:37:33 AM
Alhamdulillah akhirnya Thread ini mendapat respon dari bapak2...
mungkin saya akan menjelaskan lebih detil:
1. Karena kemaren saya pakai inverter +AKi kering dalam 7 bulanan 2 inverter rusak harga lumayan 1 beli baru (750) satunya lagi seken (350), dan aki kering juga drop (kemungkinan karena sering chas terlalu lama pakai travo 10 A): MAKLUM BLM TAU ILMU PENGECASAN  :)

2. Karena itu nekat memodifikasi UPS kesayangan saya SPC 600va dengan menambahkan eksternal Aki dengan cara Pararel dengan Aki bawaan UPS

3. Alhasil didapatkan bahwa: Kabel yang menuju aki ekternal baik kabel positif maupun negatifnya kalau kita pegang akan nyetrum lumayan keras, saat saya di strum UPS dalam posisi tersambung ke PLN dan PC menyala lewat saluran UPS, jadi saya mau jepit kabel merah dan hitam ke AKI eksternal pakai jepitan BUAYA ternyata jepitan buaya baik hitam maupun merahnya nyetrum, saya di strum 2x (NASIB2) 1 kali di kabel merah (positif) dan 1 kali di kabel Hitam (Negatif).............. Untuk body UPS dan lain2nya tidak NYETRUM........ (Gambar saya taruh dilampiran)

4. Jadi ini UPS memang seperti itu (NYETRUM) atau apakah ini (GAGAL MODIF) ?

5. Terima kasih, salam sukses dan semoga sehat selalu... Aamiin....

[attachment deleted by admin]
Title: Re: UPS Modif
Post by: Timus on November 08, 2014, 06:46:19 AM
dari gambar tsb,
sepertinya di UPS blm ada tambahan FAN pendingin
sebaiknya ditambah di dekat rangkaian inverter
biar tidak cepat rusak
Title: Re: UPS Modif
Post by: RELEVANT on November 08, 2014, 06:56:49 AM
bisa tersetrum pak, tapi bisa saja dari ups jg.
Title: Re: UPS Modif
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 08, 2014, 07:47:40 AM
pakek alas kaki ga,,sewaktu pegang kepala accu / penjepitnya,,?

selama ini blm pernah kesetrum sama ups modif sdh jalan 4 thn, wlo pun dalam posisi tercolok PLN juga,, apa mungkin selama ini saya pakek alas kaki ya  ;D

klo memang nyetrum, tqw bgt infonya bos hahahahha,,,  ;D ;D baru tau klo itu nyetrum  ;D ;D

saran saya untuk pemakaian accu di ups modif,, hindari accu kering krn daya tahan nya tidak seawet accu basah  8)
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 08, 2014, 11:49:22 AM
iya pak bos rencana Fan saya mau pasang menyusul... hehehehe fan udh saya beli bingung mau taruh dimana krn body UPS ne gk cykup nampung kipas... secara gitu lho.. hehehe baterai bawaan UPS masih mampang dengan bangga didalam dipararel dengan aki luar... membuat sang Fan tdk punya tempat /kedudukan........ rencana seh mau pasang di luar body tu kopas 1 kipas penyedot angin, 1 kipas pembuang angin/suhu... bgmn pendapat para hadirin sekalian.  ada yg punya ide?
:)
terima kasih sdh berkenan masuk ke THREAD ini....... semoga bermanfaat bagi banyak orang.... (y)
Title: Re: UPS Modif
Post by: SPARTA RELOAD on November 08, 2014, 09:45:52 PM
itu jadi ups standart + aki 60aH ya gan???

itu jadi tahan berapa jam gan?
apa waktu pengecasan gak kelamaan gan ???
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 09, 2014, 07:25:11 AM
Haloo SPARTA...
ini UPS Standar baterai bawaan cuma 7Ah
Bisa tahan di server saya dengan aki 60Ah +7Ah menurut perhitungan apabila Aki terisi penuh
7Ah + 60Ah = 67Ah ----->>> 67Ah x 12V = 804 Watt
Kebutuhan PC saya beserta seluruh perangkat lainnya dlm keadaan Idle hanya sekitar 150 watt
Jadi bisa tahan ini UPS = 804/150 = 5,36Jam tapi saya membulatkannya agar baterai tidak terpakai sampai kosong menjadi 5 Jam agar baterai tidak mudah SOAK......

Charger bawaan UPS hanya max 5A.. jadi ngecasnya akan lama.,.. oleh karena itu apabila nanti PLN padam jangka cukup lama misalnya 2 s/d 5 Jam dan menguras isi aki saya sudah siapkan Charger Ekternal dengan kemampuan 10A.. jadi aki 60Ah bisa fuel dalam 6 Jam.. untuk mencegah over charger agar baterai awet saya hnya mengecas 5.5 Jam saja... Heheheheee

Kesimpulan dari yg saya paparkan diatas adalah berkat saya belajar di forum ini, sebenarnya saya awam sekali elektro.... ini pertama kali saya modifikasi UPS (saya juga melakukan penggantian komponen resistor yg aslinya 1ohm 2w diganti pake resistor 5w dan dioda yg tadinya 4A diganti jadi 10A agar tidak cepat panas dan pemasangan Fan menyusul) hehehe
Terima kasih... semoga sehat selalu... Salam sukses sejati!!!!!
Title: Re: UPS Modif
Post by: Astron Pulsa on November 09, 2014, 08:52:41 AM
Nah mumpung lagi up tread ini sekalian mw tanya ...
Apakah ukuran kabel berpengaruh dengan penchargeran aki ?
Masalahnya saat saya menambahkan kabel, kabel tambahan lebih kecil di bandingkan dengan kabel bawaan dari UPS modif nya ... dan Ups cm tahan selama 1 jam. Sebelum di panjangkan aki tahan sampai dengan 4 jam an .. saya menggunakan aki 70 A 2 buah.
Mhn bantuan penjelasannya di karenakan saya ingin menaruh UPS dan aki di luar ruangan server. Bau nya lumayan menyengat apabila di taruh di ruangan server dan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan paru2 saya ...
Title: Re: UPS Modif
Post by: SPARTA RELOAD on November 09, 2014, 10:07:24 AM
Haloo SPARTA...
ini UPS Standar baterai bawaan cuma 7Ah
Bisa tahan di server saya dengan aki 60Ah +7Ah menurut perhitungan apabila Aki terisi penuh
7Ah + 60Ah = 67Ah ----->>> 67Ah x 12V = 804 Watt
Kebutuhan PC saya beserta seluruh perangkat lainnya dlm keadaan Idle hanya sekitar 150 watt
Jadi bisa tahan ini UPS = 804/150 = 5,36Jam tapi saya membulatkannya agar baterai tidak terpakai sampai kosong menjadi 5 Jam agar baterai tidak mudah SOAK......

Charger bawaan UPS hanya max 5A.. jadi ngecasnya akan lama.,.. oleh karena itu apabila nanti PLN padam jangka cukup lama misalnya 2 s/d 5 Jam dan menguras isi aki saya sudah siapkan Charger Ekternal dengan kemampuan 10A.. jadi aki 60Ah bisa fuel dalam 6 Jam.. untuk mencegah over charger agar baterai awet saya hnya mengecas 5.5 Jam saja... Heheheheee

Kesimpulan dari yg saya paparkan diatas adalah berkat saya belajar di forum ini, sebenarnya saya awam sekali elektro.... ini pertama kali saya modifikasi UPS (saya juga melakukan penggantian komponen resistor yg aslinya 1ohm 2w diganti pake resistor 5w dan dioda yg tadinya 4A diganti jadi 10A agar tidak cepat panas dan pemasangan Fan menyusul) hehehe
Terima kasih... semoga sehat selalu... Salam sukses sejati!!!!!

jadi waktu pengecasan dgn charger external, apakah aki yg60Ah om lepas dari UPS nya?
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on November 09, 2014, 02:08:36 PM
@SPARTA: Dilepas karena  UPS bisa berfungsi dengan baterai bawaan yg 7Ah sementara aki besar di charging...
@ASTRON: Jelas panjang besar kabel bepengaruh.. arus listrik sama dengan arus air.. kabel laksana selang... semakin besar dan panjang selang air semakin lama juga air sampai ditujuan dan semakin banyak pula air yg dibutuhkan.. kira2 seperti itu maaf kalau salah,, :)
Title: Re: UPS Modif
Post by: joecell on November 16, 2014, 08:54:56 AM
untuk Charger AKI besar biasanya berapa bulan sekali om.
Title: Re: UPS Modif
Post by: rakipayshop on November 16, 2014, 02:57:24 PM
Om joe disini juga, tuh ada info masalah upsnya om kemarin.. Silahkan digali" lagi  ;)
Title: Re: UPS Modif
Post by: warriors on November 17, 2014, 06:29:22 AM
Nah mumpung lagi up tread ini sekalian mw tanya ...
Apakah ukuran kabel berpengaruh dengan penchargeran aki ?
Masalahnya saat saya menambahkan kabel, kabel tambahan lebih kecil di bandingkan dengan kabel bawaan dari UPS modif nya ... dan Ups cm tahan selama 1 jam. Sebelum di panjangkan aki tahan sampai dengan 4 jam an .. saya menggunakan aki 70 A 2 buah.
Mhn bantuan penjelasannya di karenakan saya ingin menaruh UPS dan aki di luar ruangan server. Bau nya lumayan menyengat apabila di taruh di ruangan server dan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan paru2 saya ...
bisa dibikinkan kotak akinya bos, terus di kasih selang yang mengarah keluar, jadi uap nya bisa keluar.
Title: Re: UPS Modif
Post by: joecell on November 22, 2014, 09:49:43 AM
iya om Ramdhan, Perlu banyak Ilmu yg kudu di gali. maklum masih awam
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on December 19, 2014, 06:27:52 AM
untuk Charger AKI besar biasanya berapa bulan sekali om.
tergantung... misal PLN gtak pernah padam ya gak usah di cas...
misal PLN padam 2 jam maka akan saya cas selama 2.5 Jam .... ada rumus dikit hehehe:
2 jam >>>> 2 x 150 watt = 300 watt = 25aH
25aH/10a >>> 2,5 Jam

150 watt = kebutuhan perangkat saya dalam 1 jam
25 Ah = daya yg diambil dari aki oleh perangkat selama PLN padam 2 Jam
10 a = ampere trafo charger eksternal....
RUMUS DIATAS ADALAH UNTUK AKI 60AH DENGAN CHARGER 10 AMPER DENGAN KEBUTUHAN PERANGKAT 150 WATT DENGAN CATATAN SAAT PLN PADAM AKI DALAM KEADAAN TERISI PENUH...
Maaf hanya ini yg bisa saya jelaskan.. mhn maaf atas kekurangannya, sesungguhnya saya juga masih terus belajar... silakan cari literatur lain masih byk di forum ini. semoga kita sehat selalu dan salam sukses!!!
Title: Re: UPS Modif
Post by: pur2702 on December 19, 2014, 02:58:31 PM
tergantung... misal PLN gtak pernah padam ya gak usah di cas...
misal PLN padam 2 jam maka akan saya cas selama 2.5 Jam .... ada rumus dikit hehehe:
2 jam >>>> 2 x 150 watt = 300 watt = 25aH
25aH/10a >>> 2,5 Jam

150 watt = kebutuhan perangkat saya dalam 1 jam
25 Ah = daya yg diambil dari aki oleh perangkat selama PLN padam 2 Jam
10 a = ampere trafo charger eksternal....
RUMUS DIATAS ADALAH UNTUK AKI 60AH DENGAN CHARGER 10 AMPER DENGAN KEBUTUHAN PERANGKAT 150 WATT DENGAN CATATAN SAAT PLN PADAM AKI DALAM KEADAAN TERISI PENUH...
Maaf hanya ini yg bisa saya jelaskan.. mhn maaf atas kekurangannya, sesungguhnya saya juga masih terus belajar... silakan cari literatur lain masih byk di forum ini. semoga kita sehat selalu dan salam sukses!!!
nice infoh tks 8)
Title: Re: UPS Modif
Post by: janet pulsa on December 24, 2014, 08:15:10 AM
Bos2 semua mohon bantuanya:

Ups saya merk Kenika 1200 watt, aki didalamnya ada 2 masing 7ah, pemasanganya seri (dari + nya aki pertama ketemu - nya aki 2) saya ganti aki 2 dengan aki merk GS 60AH. saat pln padam hanya mampu hidup sekitar 20 menit saja = sama aja kayak aki belum diganti aki yg besar
pertanyaan saya:
- apa perlu aki yg pertama saya ganti juga dengan aki 60AH juga?
- pemasangan saat ini dari ups-aki kecil-aki besar apa perlu saya rubah menjadi ups-akibesar-akikecil? agar aki besar bisa terisi dengan optimal

Beban: cpu builtup,lcd,modem pool 8 port dan modem wifi
Title: Re: UPS Modif
Post by: alatsari on December 25, 2014, 07:31:14 AM
Bos2 semua mohon bantuanya:

Ups saya merk Kenika 1200 watt, aki didalamnya ada 2 masing 7ah, pemasanganya seri (dari + nya aki pertama ketemu - nya aki 2) saya ganti aki 2 dengan aki merk GS 60AH. saat pln padam hanya mampu hidup sekitar 20 menit saja = sama aja kayak aki belum diganti aki yg besar
pertanyaan saya:
- apa perlu aki yg pertama saya ganti juga dengan aki 60AH juga?
- pemasangan saat ini dari ups-aki kecil-aki besar apa perlu saya rubah menjadi ups-akibesar-akikecil? agar aki besar bisa terisi dengan optimal

Beban: cpu builtup,lcd,modem pool 8 port dan modem wifi

ikuti yg di ups mas bos, kalo akinya 2 ya belikan aki 2, krn dg aki di seri tegangan jadi 24volt, jadi gunakan aki 60ah 2 dan di seri juga, shgga menghasilakn 24 volt.

kita pakai ups ICA 650 watt, langsung aja tanpa modif2an.....kita sambung du aki 100ah, aki bawaan tak lepas, dan tak sambung langsung dg charger external trafo 35 amper ambil tegangan 12 volt=> koboi.... :)
Title: Re: UPS Modif
Post by: metadatacell on December 25, 2014, 11:42:33 AM
Bos2 semua mohon bantuanya:

Ups saya merk Kenika 1200 watt, aki didalamnya ada 2 masing 7ah, pemasanganya seri (dari + nya aki pertama ketemu - nya aki 2) saya ganti aki 2 dengan aki merk GS 60AH. saat pln padam hanya mampu hidup sekitar 20 menit saja = sama aja kayak aki belum diganti aki yg besar
pertanyaan saya:
- apa perlu aki yg pertama saya ganti juga dengan aki 60AH juga?
- pemasangan saat ini dari ups-aki kecil-aki besar apa perlu saya rubah menjadi ups-akibesar-akikecil? agar aki besar bisa terisi dengan optimal

Beban: cpu builtup,lcd,modem pool 8 port dan modem wifi
bisa juga ini terjadi karena AKI BESAR belum terisi.. karena Charger bawaan UPS boleh saya bilang tdk mungkin bisa mengecas aki besar... JADI siapkanlah Charger Eksternal kaya saya (Silakan baca thread ini dari awal mungkin akan ada petunjuk cara menggunakan charger eksternal) trima kasih.. semoga sehat selalu dan salam sukses!!!
Title: Re: UPS Modif
Post by: janet pulsa on December 25, 2014, 11:30:28 PM
Terimaksih banyak untuk bos alatasari dan metadatacell atas saran nya.
Jadi "wajib" pakai cas external ya agar aki besar bisa terisi penuh?

Mohon di share juga dong.. cara bikin cas external nya. saya newbie banget
Terimasih sebelumnya atas jawabanya...
Title: Re: UPS Modif
Post by: madkios on December 27, 2014, 12:34:51 AM
Terimaksih banyak untuk bos alatasari dan metadatacell atas saran nya.
Jadi "wajib" pakai cas external ya agar aki besar bisa terisi penuh?

Mohon di share juga dong.. cara bikin cas external nya. saya newbie banget
Terimasih sebelumnya atas jawabanya...

Untuk charger external banyak di jual di pasaran, coba googling cari charger accu yg otomatis bila sudah full,  chager of sendiri dan bila powernya bekurang otomatis charger on lagi, untuk menjaga kelebihan muatan biar accu awet, karena kalau charger biasa bila kelamaan ngecas nya accu bisa cepat rusak.


SERVERKECILMASIH BELAJAR